Страница 1 из 1

измерительная сеть для климатических камер

Добавлено: Пн июн 18, 2018 8:40 am
volgin
Добрый день! Для автоматизации процесса испытаний в испытательной лаборатории, а также контроля режимов испытаний ( температура. относительная влажность) и вывода измеренных значений в графическом и табличном виде и сохранении их в памяти предполагаемой системы измерения и контроля для климатических камер. Погрешность измерения не должна превышать по температуре +-2град.С и относительной влажности+-3%. Диапазон температуры -70-+100град.С, диапазон относительной влажности до98% при температуре 25-55градС. Растояние между климатическими камерами 2-5метров Общее количество испытательного оборудования 20 ед. Температурный контроль необходим на всех камерах и на 10 камерах дополнительно замер относительной влажности.
Рабочее место дежурного персонала должно быть укомплектовано персональным компьютером с выводом на него режимов всех камер. Общая протяженность измерительных линий до места оператора 300-350 метров. Прошу пояснить следующее: 1. Можно ли увязать все климатические камеры по интерфейсу R485 с выводом на персональный компьютер с выводом всей измеренных значений на компьютер через преобразователь интерфейса RS-485 USB. 2 Можно ли для этих целей использовать контролер сети Ива-128, а также вывод информации о превышении заданных значений температуры влаги в климатических камерах. 3 .Какие использовать датчики температуры-ТС1388 (3 метра) с модулями аналогового ввода MAB-TC100 или что другое (20штук) датчики влажности на каждую камеру влаги типа ДВ2ТС-5Т-5П-АК 10штук и можно их использоывать также как и температурные? Какое програмное обеспечение SensNet (Server, Clien) по протоколу ModBus? Прошу дать ответ можно ли организовать выше указанный измерительный комплекс (или что другое) и ее предворительная цена C уважением ВВС

Re: измерительная сеть для климатических камер

Добавлено: Вт июн 19, 2018 11:11 am
Админ
Добрый день!

1. Можно ли увязать все климатические камеры по интерфейсу R485 с выводом на персональный компьютер с выводом всей измеренных значений на компьютер через преобразователь интерфейса RS-485 USB.
ДА.

2 Можно ли для этих целей использовать контролер сети Ива-128, а также вывод информации о превышении заданных значений температуры влаги в климатических камерах.
ДА.

3 .Какие использовать датчики температуры-ТС1388 (3 метра) с модулями аналогового ввода MAB-TC100 или что другое (20штук) ....

Альтернативный вариант - преобразователь ДВ2ТС-5Т-АК - здесь МАВ интегрирован с термопреобразователем и подвергается индивидуальной градуировке. Несколько различается погрешность, см. http://microfor.ru/products/catalog/ikdakk/

.... датчики влажности на каждую камеру влаги типа ДВ2ТС-5Т-5П-АК 10штук и можно их использоывать также как и температурные?

Можно, но не следует держать их при температуре выше 60°С

...Какое програмное обеспечение SensNet (Server, Clien) по протоколу ModBus?

ПО SensNet

Прошу дать ответ можно ли организовать выше указанный измерительный комплекс (или что другое) и ее предворительная цена

Можно (с контроллером Ива-128 и без него с непосредственным выводом на ПК. Все цены есть в прайс-листе http://microfor.ru/microfor_price.php

Re: измерительная сеть для климатических камер

Добавлено: Чт июн 21, 2018 10:28 am
volgin
Спасибо. Будем двигаться по реализации данной системы

Re: измерительная сеть для климатических камер

Добавлено: Ср авг 22, 2018 12:29 pm
Krashar
Доброго времени суток!
На почту Вам отправил письмо с просьбой о том, чтобы Вы мне отправили коммерческое предложение с выше указанной системой.
Заранее спасибо.