Здравствуйте.
Гигрометр "ИВА-8" с ПДВ-8 (зав. № 5185) успешно встроен в систему, показания точки иния и давления по RS-485 считываются ПЛК ОВЕН. Однако, визуально частота смены показаний на самом блоке индикации ИВА-8 составляет от 1 до 3-4 секунд, соответственно и по RS-485 данные меняются с задержкой. При этом, на том же RS-485 опрашиваются и управляются ещё два устройства (МУ110 и ПКГ) и таких больших задержек в показаниях нет. Настройки цифрового выхода 19200/8/1/без контроля чётности. Длина линии от ПЛК до ИВА около 30 см. (стоят на DIN-рейке рядом).
Подскажите, можно ли как-то ещё настроить частоту опроса датчика?
опрос ИВА-8 по RS-485 ModBus RTU
Модератор: Админ
Re: опрос ИВА-8 по RS-485 ModBus RTU
Добрый день!
Скорость обновления показаний составляет от 2 до 4 секунд в зависимости от версии измерительного преобразователя ДТР-СМ.
Частоту опроса ДТР изменить нельзя.
Скорость обновления показаний составляет от 2 до 4 секунд в зависимости от версии измерительного преобразователя ДТР-СМ.
Частоту опроса ДТР изменить нельзя.
Re: опрос ИВА-8 по RS-485 ModBus RTU
Добрый день!
Если блок индикации настроить нельзя, возможно ли подключение ДТР-СМ напрямую к ПЛК-150 ? (имеются аналоговые и цифровые входы)
Если да, подскажите, пожалуйста, где об этом посмотреть.
спасибо.
Если блок индикации настроить нельзя, возможно ли подключение ДТР-СМ напрямую к ПЛК-150 ? (имеются аналоговые и цифровые входы)
Если да, подскажите, пожалуйста, где об этом посмотреть.
спасибо.