имеется датчик ДВ2ТСМ-1т-4П-В и ИВА-6Б-К
датчики влажности комплектуются кабелем имеющим 3 цвета (белый, зеленый, красный)
изучив инструкцию по эксплуатации на ИВА-6Б-К
ни чего не понял (можно только догадываться что куда подключить...) цена ошибки 26к рублей.
вот отрывок из инструкции п.6.3
6.3. В зависимости от исполнения измерительные преобразователи подклю-
чаются к блоку индикации двухпроводным (рис.8) или трехпроводным (рис.9) кабе-
лем. Корпусной контакт разъема измерительного преобразователя (-) или белый
провод для преобразователя с кабельным выходом подключаются к клеммному
гнезду «7»-«GND». Центральный контакт разъема измерительного преобразователя
(+) или красный провод для преобразователя с кабельным выходом подключаются к
клеммному гнезду «6»-«LINE».
на схеме 9 ясно видно, что датчик подключается к клеммам 15,16,17 (клеммы GND там вообще нет).
будьте так любезны предоставьте адекватную схему подключения датчика к блоку.
схема подключения датчика
Модератор: Админ
Re: схема подключения датчика
Добрый день!
Распайка стандартного кабеля ДВ2ТСМ-1Т-4П-В по цветам такова:
"Питание преобразователей +12В" - красный
"Линия связи с преобразователем «Line»" -зеленый
"Питание преобразователей 0В" - белый.
Распайка стандартного кабеля ДВ2ТСМ-1Т-4П-В по цветам такова:
"Питание преобразователей +12В" - красный
"Линия связи с преобразователем «Line»" -зеленый
"Питание преобразователей 0В" - белый.
Re: схема подключения датчика
спасибо!
я так и думал...
хотя в наше время ни в чем нельзя быть уверенным благодаря матричной системе образования....