МАВ-ТС-100
Модератор: Админ
МАВ-ТС-100
Добрый день подскажите как в настройках МАВ-ТС-100 установить Статическую характеристику для Термодатчика AKS-11(Pt1000) т.к в номинальных характеристиках такого нет, а если устанавливать Индивидуальную характеристику то нужна будет ваша помощь (так как в инструкции не описаны все те переменные которые надо заполнять)
Re: МАВ-ТС-100
Индивидуальная характеристика представляет собой полиномиальную функцию, коэффициенты которой вводятся в соответствующие поля в программе Setup.
Для получения коэффициентов полинома можно воспользоваться, например, Excel, построив в нем график по данным номинальной характеристики, а затем вычислив "линию тренда".
Если номинальная хар-ка задана линейной формулой, то коэффициенты вычисляются проcто исходя из этой формулы и связывают входное сопротивление с показанием МАВ-А. Показание МАВ-а необходимо умножить на 100, т.к. результат - всегда целое число.
Для получения коэффициентов полинома можно воспользоваться, например, Excel, построив в нем график по данным номинальной характеристики, а затем вычислив "линию тренда".
Если номинальная хар-ка задана линейной формулой, то коэффициенты вычисляются проcто исходя из этой формулы и связывают входное сопротивление с показанием МАВ-А. Показание МАВ-а необходимо умножить на 100, т.к. результат - всегда целое число.