Подключение ДВ2ТС-А

Техническая поддержка приборов, выпускаемых ООО НПК "МИКРОФОР"

Модератор: Админ

Ответить
urbanowl
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2012 2:42 pm

Подключение ДВ2ТС-А

Сообщение urbanowl »

Доброго времени суток.
Помогите с подключением ДВ2ТС-А к Иве-128.
При подключении преобразователя кабелем 200 метров Ива видит его на Ура!!!
Но если посередине кабеля воткнуть еще один параллельно, то его Ива находит а крайний преобразователь теряет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Подключение ДВ2ТС-А

Сообщение Админ »

Добрый день! Убедитесь, что подключаемые преобразователи, имеют разные сетевые номера.
urbanowl
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2012 2:42 pm

Re: Подключение ДВ2ТС-А

Сообщение urbanowl »

Преобразователи с разными сетевыми номерами.
Может дело в кабеле? Мы используем телефонный, 4-х жильный кабель.
В нашем случае общее сопротивление линии 100 метров составляет порядка 500 Ом, без преобразователя.
Многовато наверное?
urbanowl
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2012 2:42 pm

Re: Подключение ДВ2ТС-А

Сообщение urbanowl »

Может поможет установка резисторов (терминаторов) параллельно крайнему датчику?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Подключение ДВ2ТС-А

Сообщение Админ »

Сопротивление довольно высокое, не характерное для телефонного провода, по моим прикидкам сопротивление 1м одной линии телефонного провода ШТЛП-4 составляет примерно 0,25 Ом, т.е кабель длиной 200м не должен иметь сопротивление больше 50 Ом. При токе потребления одного датчика 4мА(максимальный), 500 Ом по плюсу и минусу даст просадку 4 Вольт в сумме по двум проводам. Думаю стоит разобраться из-за чего сопротивление кабельной линии на порядок больше стандартной величины для такого провода.