Здравствуйте.
Мы подключаем Ваш датчик ДВ2ТС к уже существующей системе.
Не могли бы вы сообщить следующее:
Скорость обмена,
Тип четности,
Число стоповых бит,
Интервал времени между завершением передачи запроса к датчику и началом его ответа.
Ваши ответы буду ждать по e-mail 2L@LIST.RU
С уважением,
Алексей Николаевич.
ГНПП Исток г. Фрязино.
Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485
Модератор: Админ
Re: Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485
здравствуйте, раз в несколько часов происходит глюк - ДВ2ТС возвращает значение влажности ноль процентов, реже сто процентов. не подскажете, с чем это может быть связано?
Re: Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485
При первом старте (а также после внутреннего ресета), преобразователь инициализируется и может выдавать значения 0 или 100%.
При нормальной работе такого быть не должно. Проверьте Ваш источник питания. Это может быть из-за сбоев в питании или импульсных помех.
При нормальной работе такого быть не должно. Проверьте Ваш источник питания. Это может быть из-за сбоев в питании или импульсных помех.