Преобразователи

Вопросы, касающиеся продукции

Модератор: Админ

Ответить
Serp
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2005 10:45 am

Преобразователи

Сообщение Serp »

Меня интересуют передаточные характеристики преобразователей "ёмкость-частота", точнее даже общая зависимость аналогового преобразования "влажность-частота". Возможно где-нибудь узнать такую информацию?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Сообщение Админ »

Передаточная характеристика преобразователей индивидуальна, определяется полиномом 3-й степени и рассчитывается по результатам калибровки каждого сенсора в отдельности.
Serp
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2005 10:45 am

Сообщение Serp »

А можно хотя бы пару примеров?... Мне для диплома надо. Как раз нужен полином третьей степени. Вернее его коэффициенты.
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Сообщение Админ »

Пожалуйста:

1)

Ko = 50,0E02
K1 = -6,046E-02
K2 = 2,219E-05
K3 = -2,696E-09
Fo = 7399

Psi = (Ko + K1 * (F - Fo) + K2 * (F - Fo)^2 + K3 * (F - Fo)^3) / 100;

F для данного датчика лежит в диапазоне ~6000-9000

2)

Ko = 50,0E02
K1 = -6,404E-02
K2 = 2,369E-05
K3 = -2,203E-09
Fo = 7946
Последний раз редактировалось Админ Пн янв 23, 2006 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Serp
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2005 10:45 am

Сообщение Serp »

Спасибо!
Ответить