Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485

Техническая поддержка приборов, выпускаемых ООО НПК "МИКРОФОР"

Модератор: Админ

Ответить
Алексей

Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485

Сообщение Алексей »

Здравствуйте.
Мы подключаем Ваш датчик ДВ2ТС к уже существующей системе.
Не могли бы вы сообщить следующее:
Скорость обмена,
Тип четности,
Число стоповых бит,
Интервал времени между завершением передачи запроса к датчику и началом его ответа.

Ваши ответы буду ждать по e-mail 2L@LIST.RU
С уважением,
Алексей Николаевич.
ГНПП Исток г. Фрязино.
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Сообщение Админ »

Здравствуйте.

Отвечаем:

Скорость обмена: 19200
Тип четности: отсутствует (NONE)
Число стоповых бит: 1.5, лучше 2
Интервал времени...: 3.5 байта на скорости 19200 (~2ms)

Будут еще вопросы - пишите.
Гость

Сообщение Гость »

прибор не отвечатет из-за неправильного CRC?

у Вас такойже алгоритм?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Сообщение Админ »

А давайте проверим:

CRC четырёх байт (все dec):

1
25
2
0

Будет:

209
127

У Вас так ?
Гость

Сообщение Гость »

Спасибо, буду проверять!
stepan
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 12:33 pm

Re: Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485

Сообщение stepan »

здравствуйте, раз в несколько часов происходит глюк - ДВ2ТС возвращает значение влажности ноль процентов, реже сто процентов. не подскажете, с чем это может быть связано?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485

Сообщение Админ »

При первом старте (а также после внутреннего ресета), преобразователь инициализируется и может выдавать значения 0 или 100%.
При нормальной работе такого быть не должно. Проверьте Ваш источник питания. Это может быть из-за сбоев в питании или импульсных помех.
Ответить