Страница 1 из 1

ДВ2ТС-5Т-5П-АК, адрес modbus

Добавлено: Вт ноя 07, 2017 3:13 pm
АлександрК
Как поменять у датчика ДВ2ТС-5Т-5П-АК, адрес modbus? В руководстве есть указание, что адрес хранится в 1000h (для команды 19h).
Какую программу использовать для смены адреса? Данные из прибора читаю OPC-сервером, (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers). Текущий адрес прибора - 1; по адресу 1000h не 1.

Re: ДВ2ТС-5Т-5П-АК, адрес modbus

Добавлено: Вт ноя 07, 2017 3:36 pm
Админ
Для смены сетевого адреса, необходимо использовать программу SNSetup (\Utils\Setups\ДВ2ТС(М).2), находящуюся на прилагаемом компакт-диске.

Re: ДВ2ТС-5Т-5П-АК, адрес modbus

Добавлено: Чт ноя 09, 2017 9:08 am
АлександрК
При попытке соединения с датчиком с помощтью программы SNSetup (\Utils\Setups\ДВ2ТС(М).2) выводится сообщение "Данная версия утилиты не совместима с версией датчика". На блоке, к которому подключен датчик наклейка "ДВ2ТС-5Т-5П-АК, N0175". Можно актуальную версию SNSetup скачать?

Re: ДВ2ТС-5Т-5П-АК, адрес modbus

Добавлено: Чт ноя 09, 2017 12:17 pm
Админ
Для смены сетевого адреса достаточно той программы SNSetup, которая поставляется на диске (\Utils\Setups\ДВ2ТС(М).2) (отключить чекбокс 2w., выбрать COM-порт, ввести желаемый сетевой номер и нажать кнопку запись номера).

Re: ДВ2ТС-5Т-5П-АК, адрес modbus

Добавлено: Чт ноя 09, 2017 3:12 pm
АлександрК
У меня программа с диска. Чекбокс 2w я отключил. При попытке соединения с датчиком выводится сообщение "Данная версия утилиты не совместима с версией датчика". С включенным чекбоксом 2w получаю сообщение "Нет связи".

Re: ДВ2ТС-5Т-5П-АК, адрес modbus

Добавлено: Пт ноя 10, 2017 2:29 pm
Админ
Данная версия утилиты, действительно, не совместима с версией датчика, но это касается только настройки различных параметров. Сетевой адрес эта утилита изменяет, поэтому игнорируйте сообщение о несовместимости и используйте утилиту только для записи сетевого адреса.