DB2T расчет температуры

Добавлено: Чт июл 12, 2012 12:31 pm
IvanS
Доброго времени суток.
Возник вопрос по работе с датчиком температуры и влажности ДВ2Т.
Из описания Modbus протокола:
http://www.microfor.ru/htm/dv2tsa/modbus.htm
не совсем понятно - при расчете температуры, необходимо рассматривать оба байтовых значения как знаковые и при расчете пользоваться чисто арифметическими операциями, или необходимо последовательно записать 2 байта и после этого домножать 2х-байтовое знаковое на 0.01?

буду благодарен за пример ответа преобразователя с результатом расчета.

Re: DB2T расчет температуры

Добавлено: Вт июл 17, 2012 4:17 pm
Админ
Формат представления температуры в ДВ2ТС - целое 16-bit число со знаком.
получаете 16-bit знаковое число из 8-bit беззнаковых, затем делите его на 100.