Страница 1 из 1

Вопрос по Ива-128

Добавлено: Вт июл 26, 2011 4:35 pm
Polar
Добрый день!
При установке системы (для пробы) подключили один преобразователь. Контроллер его определил. После того как всю систему установили и подключили - контроллер не увидел ни одного преобразователя. При ревизии сети - сенсоры не обнаружены. В чем может быть проблема?

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Ср июл 27, 2011 9:31 am
Админ
Добрый день!
Причин может быть много. Начиная от одинаковых сетевых номеров преобразователей, заканчивая проблемами с подключением (перепутаны провода, просадка питания и т.д.). Позвоните по тел. (495)913-31-87, спросите Михаила. Вас проконсультируют.

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Пт июл 29, 2011 3:12 pm
Polar
Нашли причину, устраняем. Но теперь другая проблема: ПК подключается к контроллеру, показывает настройки, а данные не считывает. Появляется ошибка: "List index out of bounds(0)"

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Пт июл 29, 2011 3:18 pm
Админ
Проведите ревизию контроллера в программе SensNet Controller.

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Вт авг 02, 2011 9:08 am
Polar
Хочу уточнить еще один момент: установили преобразователи не по порядковым номерам. Можно ли теперь выкрутить измерительный преобразователь влажности и температуры ДВ2ТС-А из одного преобразователя интерфейса и вкрутить его в другой? Не нарушится ли при этом работоспособность всей системы?

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:03 am
Админ
Нет, работоспособность системы не нарушится.

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Вт авг 09, 2011 12:52 pm
Polar
Теперь всё работает, всё красиво, но встала дилема, где установить ПК? По ряду причин мы не можем установить его рядом с контроллером. Можно ли организовать беспроводную связь контроллера с ПК с помощью, например, Bluetooth или других приемником и передатчиков?

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Вт авг 09, 2011 1:43 pm
Админ
Связь с ПК возможна только по интерфейсам USB, RS232 или RS485.
По интерфейсу RS485 линия связи может достигать 1200 м.

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Ср авг 17, 2011 2:10 pm
Polar
Добрый день!
При обработке данных программой SensNet Client выводятся только текущие показатели, на момент считывания данных. А то, что было, например, день или два назад не показывает. Может переключатель "Мониторинг" должен быть всегда включен и программа постоянно запущена?

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:04 am
Админ
Пакет SensNet может работать в одном из двух режимов:

1) В программе Controller включен мониторинг с заданным интервалом;
2) В программе Controller периодически нажимаются кнопки "Установить связь" и затем "Считать данные".

В первом случае, ситывание данных из контроллера выполняется в реальном времени и только тогда, когда запущена программа Controller.
Во втором случае Вы считываете данные, накапливающиеся в контроллере и постоянная работа ПО Controller не требуется.

Одновременно использовать эти два режима нельзя.
При использовании второго метода, не забывайте периодически очищать память контроллера.

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:13 am
Polar
День добрый!
4 месяца наша Ива отработала без сбоев, но в одно "прекрасное" утро на дисплее контроллера появилась надпись - НЕТ СВЯЗИ, прибор издает постоянно сигнал. После ревизии сети не видит ни одного датчика, подключаю 1 датчик напрямую к контроллеру - так же не видит. Что могло произойти?
И еще 2 вопроса: - можно ли подключить дополнительно еще один контроллер, на случай выхода из строя одного из них, второй будет накапливать данные?
- можно ли подключить к контроллеру ИБП?
Спасибо.

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:33 am
Админ
Polar писал(а):День добрый!
4 месяца наша Ива отработала без сбоев, но в одно "прекрасное" утро на дисплее контроллера появилась надпись - НЕТ СВЯЗИ, прибор издает постоянно сигнал. После ревизии сети не видит ни одного датчика, подключаю 1 датчик напрямую к контроллеру - так же не видит. Что могло произойти?
Контроллер и/или датчики могли выйти из строя.
Polar писал(а):И еще 2 вопроса: - можно ли подключить дополнительно еще один контроллер, на случай выхода из строя одного из них, второй будет накапливать данные?
К сожалению, нет. Протокол modbus подразумевает наличие только одновго ведущего (master'a).
Polar писал(а):- можно ли подключить к контроллеру ИБП?
Можно подключить контроллер к ИБП.

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Ср авг 29, 2012 2:27 pm
Polar
Добрый день!
Контроллер только что после ремонта. Возникли вопросы:
1. При ревизии сети контроллер находит все датчики, но каждые 2-3 секунды он теряет связь с одним из них, издает звуковой сигнал.
2. В клиенте выбраны датчики, а показания выводятся следующие: min порог влажности и max порог температуры, затем нормальные показания, затем опять пороги(и так каждую минуту). Имеются скриншоты этих показаний.
Вообщем, какая-то путаница.
Спасибо.

Re: Вопрос по Ива-128

Добавлено: Чт авг 30, 2012 5:14 pm
Админ
По данному вопросу Вам необходимо связаться с нашим техническим специалистом - Селезневым Михаилом.
Позвоните, пожалуйста по телефонам, указанным на этой странице: http://microfor.ru/contact/our_address/