Вопрос по Ива-128

Техническая поддержка приборов, выпускаемых ООО НПК "МИКРОФОР"

Модератор: Админ

Ответить
Polar
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:24 pm

Вопрос по Ива-128

Сообщение Polar »

Добрый день!
При установке системы (для пробы) подключили один преобразователь. Контроллер его определил. После того как всю систему установили и подключили - контроллер не увидел ни одного преобразователя. При ревизии сети - сенсоры не обнаружены. В чем может быть проблема?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Админ »

Добрый день!
Причин может быть много. Начиная от одинаковых сетевых номеров преобразователей, заканчивая проблемами с подключением (перепутаны провода, просадка питания и т.д.). Позвоните по тел. (495)913-31-87, спросите Михаила. Вас проконсультируют.
Polar
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:24 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Polar »

Нашли причину, устраняем. Но теперь другая проблема: ПК подключается к контроллеру, показывает настройки, а данные не считывает. Появляется ошибка: "List index out of bounds(0)"
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Админ »

Проведите ревизию контроллера в программе SensNet Controller.
Polar
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:24 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Polar »

Хочу уточнить еще один момент: установили преобразователи не по порядковым номерам. Можно ли теперь выкрутить измерительный преобразователь влажности и температуры ДВ2ТС-А из одного преобразователя интерфейса и вкрутить его в другой? Не нарушится ли при этом работоспособность всей системы?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Админ »

Нет, работоспособность системы не нарушится.
Polar
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:24 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Polar »

Теперь всё работает, всё красиво, но встала дилема, где установить ПК? По ряду причин мы не можем установить его рядом с контроллером. Можно ли организовать беспроводную связь контроллера с ПК с помощью, например, Bluetooth или других приемником и передатчиков?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Админ »

Связь с ПК возможна только по интерфейсам USB, RS232 или RS485.
По интерфейсу RS485 линия связи может достигать 1200 м.
Polar
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:24 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Polar »

Добрый день!
При обработке данных программой SensNet Client выводятся только текущие показатели, на момент считывания данных. А то, что было, например, день или два назад не показывает. Может переключатель "Мониторинг" должен быть всегда включен и программа постоянно запущена?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Админ »

Пакет SensNet может работать в одном из двух режимов:

1) В программе Controller включен мониторинг с заданным интервалом;
2) В программе Controller периодически нажимаются кнопки "Установить связь" и затем "Считать данные".

В первом случае, ситывание данных из контроллера выполняется в реальном времени и только тогда, когда запущена программа Controller.
Во втором случае Вы считываете данные, накапливающиеся в контроллере и постоянная работа ПО Controller не требуется.

Одновременно использовать эти два режима нельзя.
При использовании второго метода, не забывайте периодически очищать память контроллера.
Polar
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:24 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Polar »

День добрый!
4 месяца наша Ива отработала без сбоев, но в одно "прекрасное" утро на дисплее контроллера появилась надпись - НЕТ СВЯЗИ, прибор издает постоянно сигнал. После ревизии сети не видит ни одного датчика, подключаю 1 датчик напрямую к контроллеру - так же не видит. Что могло произойти?
И еще 2 вопроса: - можно ли подключить дополнительно еще один контроллер, на случай выхода из строя одного из них, второй будет накапливать данные?
- можно ли подключить к контроллеру ИБП?
Спасибо.
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Админ »

Polar писал(а):День добрый!
4 месяца наша Ива отработала без сбоев, но в одно "прекрасное" утро на дисплее контроллера появилась надпись - НЕТ СВЯЗИ, прибор издает постоянно сигнал. После ревизии сети не видит ни одного датчика, подключаю 1 датчик напрямую к контроллеру - так же не видит. Что могло произойти?
Контроллер и/или датчики могли выйти из строя.
Polar писал(а):И еще 2 вопроса: - можно ли подключить дополнительно еще один контроллер, на случай выхода из строя одного из них, второй будет накапливать данные?
К сожалению, нет. Протокол modbus подразумевает наличие только одновго ведущего (master'a).
Polar писал(а):- можно ли подключить к контроллеру ИБП?
Можно подключить контроллер к ИБП.
Polar
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 4:24 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Polar »

Добрый день!
Контроллер только что после ремонта. Возникли вопросы:
1. При ревизии сети контроллер находит все датчики, но каждые 2-3 секунды он теряет связь с одним из них, издает звуковой сигнал.
2. В клиенте выбраны датчики, а показания выводятся следующие: min порог влажности и max порог температуры, затем нормальные показания, затем опять пороги(и так каждую минуту). Имеются скриншоты этих показаний.
Вообщем, какая-то путаница.
Спасибо.
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Вопрос по Ива-128

Сообщение Админ »

По данному вопросу Вам необходимо связаться с нашим техническим специалистом - Селезневым Михаилом.
Позвоните, пожалуйста по телефонам, указанным на этой странице: http://microfor.ru/contact/our_address/
Ответить