Страница 1 из 1

Работа с оборудованием иного производителя

Добавлено: Пн фев 07, 2011 11:34 am
itso
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать радио повторители интерфейсов С2000-РПИ, а также приобразователь интерфейсов с RS485 в USB С2000-USB НПО "Болид" в месте с оборудованием "Микрофор"

Re: Работа с оборудованием иного производителя

Добавлено: Чт фев 10, 2011 4:52 pm
Админ
Оборудование "Микрофор" не тестировалось с перечисленными Вами устройствами. К сожалению, работоспособность мы гарантировать не можем. Абсолютное большинство наших приборов используют протокол Modbus RTU, скорость порта 19200, параметры 8N1 или 8N2. ПО подразумевает, что управление направлением передачи (квитирование) осуществляется автоматически. Задержки между modbus-кадрами обязательны и составляют порядка 2-20 ms.