Страница 1 из 1

ИВА-128 вопрос

Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:03 pm
Rudia
В ходе эксплуатации нескольких приборов вылезла следующая проблема. Прибор перестает опрашивать датчики, в то же время компьютер без проблем опрашивает прибор, который возвращает последнее полученное значение. Это происходит периодически, чуть ли не каждый день, причем проблемы не с одним прибором. Помогает только перезагрузка прибора.

Re:ИВА-128 вопрос

Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:17 pm
Админ
Назовите, пожалуйста, версию (версии) Вашего контроллера-(ов), число и тип подключенных датчиков.
Каким образом Вы выполняете перезагрузку прибора?

Re: ИВА-128 вопрос

Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:43 pm
Rudia
На руководстве по экспуатации написано ЦАРЯ2.553.014 РЭ
К примеру, схема подключения датчиков в одном месте
http://dl.dropbox.com/u/16042194/KONTRO ... STOLIN.pdf
В данной схеме приборы имеет заводской номер 64 или 65
http://dl.dropbox.com/u/16042194/2010-1 ... -38-41.jpg

Re: ИВА-128 ИВА-128 вопрос

Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:37 pm
Админ
Сообщите, пожалуйста, длину линии связи датчиков (в каждом случае).
Какие показания на индикаторе самого контроллера возникают при прекращнии обновления?
Есть-ли звуковые сигналы?

Каким образом Вы выполняете перезагрузку прибора? Выключаете питание всего контроллера?
Если есть возможность, попробуйте установить размыкатель в цепь питания датчиков
и произвести перезагрузку только датчиков, не обесточивая контроллер, и сравнить результат.

Re: ИВА-128 вопрос

Добавлено: Ср дек 15, 2010 2:34 pm
Rudia
При пропадании связи прибор никак не реагирует. Просто отображает одни и те же показания.
Перезагрузка производится полным отключением прибора от сети. В ближайшее время проверить лично возможности нет. Так как объекты находятся на расстоянии 200-250 км.
Длины линий связи на данном объекте - 150-200м (проблемы возникают регулярно).
~500 м - особых проблем не наблюдается.

Re: ИВА-128 вопрос

Добавлено: Ср дек 15, 2010 3:03 pm
Админ
Здесь важно определить что именно "зависает" и в зависимости от этого принимать решения.
Уточните пожалуйста, как организовано питание датчиков. На вашей схеме показаны линии 12В - это раздельные источники питания для каждого преобразователя, или же это общая линия, идущая от контроллера? Если линия идет прямо от контроллера, необходимо убедиться что непосредственно на клеммах датчика присутствует напряжение питания, соответствующее спецификации. Если это отдельные источники питания, то заземлены ли они? Так же необходимо проверить качество монтажных соединений в точках, где входной кабель приходит к преобразователю и выходной уходит. Довольно часто встречаются случаи неустойчивого контакта в таких местах.

Re: ИВА-128 вопрос

Добавлено: Чт дек 16, 2010 6:26 pm
Rudia
Датчики питаются от встроенного блока питания контроллера. На данный момент у нас работают 4 контроллера ИВА-128 в 3 разных городах. Проблемы везде одинаковые. Насчет плохих контактов - маловероятно.

Re: ИВА-128 вопрос

Добавлено: Вт дек 21, 2010 6:33 pm
Админ
Какое ПО используется для опроса контроллера? Если используется сторонее (Ваше) ПО, возможно-ли его получить для проведения тестирования в наших условиях?

Еще проверьте такой момент - т.к. контроллер чувствителен к "флуду" по RS32/RS485, после каждой успешной попытки передачи/приёма, выдерживайте паузу 2ms, а после каждой неудачной - 20ms.

Назовите, пожалуйста, марку преобразователя RS485-Ethernet.