Вопрос по подключению блока МАВ-Т20

Сообщение HeavyPrapor »

Создали следующее подключение: датчик, МАВ, адаптер RS-485/RS-232, компьютер.
Проверили несколько раз все соединения. Соединения присутствуют. Питание везде подано нужного номинала.
Программа MAV-T20_setup же в свою очередь выдает ошибку "Нет связи", либо, при поменяных местами сигналов А и В со стороны RS-485, ошибку "Устройство не отвечает". Может дело в настройке COM-порта? Не могли бы Вы подсказать при каких настройках связь должна гарантировано присутствовать?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Проблемы с подключением блока МАВ-Т20

Сообщение Админ »

Параметры порта следующие: 19200 baud, 8 bit, No parity, 1-2 stop bits (19200 8N1).
Программа MAV-T20_setup, при запуске, сама настраивает COM-порт на нужную скорость - никаких настроек порта не требуется.
Рекомендуем Вам, перед установлением связи, лишь правильно выбрать COM-порт и записать номер (при условии, что к сети подключен только один преобразователь).
Если проблема не будет решена, я хотел-бы узнать марку Вашего адаптера RS-485/RS-232.
HeavyPrapor
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 2:51 pm

Re: Проблемы с подключением блока МАВ-Т20

Сообщение HeavyPrapor »

Марка адаптера MOXA Transio A53
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Проблемы с подключением блока МАВ-Т20

Сообщение Админ »

Добрый день!
С адаптерами Moxa, периодически возникают некоторые проблемы. Связаны они, как правило, с "перекосом" линии. Для решения этой проблемы рекомендуется использовать резистивную цепочку "защитного смещения".
Кое-что по этому поводу описано вот здесь:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1090.pdf -обратите внимание на рисунок, на странице 2.
Большинство адаптеров RS-485 интерфейса сами реализуют это смещение, если же этого не происходит, мы рекомендуем воспользоваться следующей схемой:
Изображение
Данной цепочки должно быть достаточно для создания требуемого "смещения" линии. Наши преобразователи обычно не нуждаются в терминирующих резисторах(120R в типовой схеме включения) даже на длинных кабельных линиях. Резистор R2 в приведенной схеме требуется чтобы защитить вход драйвера от подачи на него 12вольт.
Прошу обратить внимание на возможные разночтения в толкования названия сигнальных линий "А" и "B" в различных RS-485 усторойствах:
Во всех наших устройствах мы придерживаемся терминологии принятой фирмой Maxim:
A - Noninverting Receiver Input and Noninverting Driver Output
B - Inverting Receiver Input and Inverting Driver Output
HeavyPrapor
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 2:51 pm

Re: Проблемы с подключением блока МАВ-Т20

Сообщение HeavyPrapor »

Спасибо вам огромное !!! Будем глобалить. О результатах сообщу.