Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485

Добавлено: Пн сен 19, 2005 3:20 pm
Алексей
Здравствуйте.
Мы подключаем Ваш датчик ДВ2ТС к уже существующей системе.
Не могли бы вы сообщить следующее:
Скорость обмена,
Тип четности,
Число стоповых бит,
Интервал времени между завершением передачи запроса к датчику и началом его ответа.

Ваши ответы буду ждать по e-mail 2L@LIST.RU
С уважением,
Алексей Николаевич.
ГНПП Исток г. Фрязино.

Добавлено: Вт сен 20, 2005 1:45 pm
Админ
Здравствуйте.

Отвечаем:

Скорость обмена: 19200
Тип четности: отсутствует (NONE)
Число стоповых бит: 1.5, лучше 2
Интервал времени...: 3.5 байта на скорости 19200 (~2ms)

Будут еще вопросы - пишите.

Добавлено: Ср сен 21, 2005 10:49 am
Гость
прибор не отвечатет из-за неправильного CRC?

у Вас такойже алгоритм?

Добавлено: Пт сен 23, 2005 12:05 pm
Админ
А давайте проверим:

CRC четырёх байт (все dec):

1
25
2
0

Будет:

209
127

У Вас так ?

Добавлено: Вс сен 25, 2005 9:01 pm
Гость
Спасибо, буду проверять!

Re: Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485

Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:44 pm
stepan
здравствуйте, раз в несколько часов происходит глюк - ДВ2ТС возвращает значение влажности ноль процентов, реже сто процентов. не подскажете, с чем это может быть связано?

Re: Вопросы работе с ДВ2ТС по протоколу MODEBUS и RS485

Добавлено: Чт дек 04, 2008 1:08 pm
Админ
При первом старте (а также после внутреннего ресета), преобразователь инициализируется и может выдавать значения 0 или 100%.
При нормальной работе такого быть не должно. Проверьте Ваш источник питания. Это может быть из-за сбоев в питании или импульсных помех.