Страница 1 из 1

Modbus для ДВ2ТС

Добавлено: Пт сен 16, 2016 5:14 pm
Андрей Гр
Прошу помочь советом по организации канала опроса группы датчиков ДВ2ТС по протоколу Modbus от головного устройства TM3com (ЗАО Алгоритм, СПб), RS-485
При последовательном соединении более двух датчиков ДВ2ТС (длина канала около 200 м, датчики подключены через ПР-3 с "хвостами" 3 - 5 м)
опрашиваются только два датчика (из четырех), причем выбор опрашиваемых датчиков меняется при любых коммутациях в канале.
Что можно сделать для опроса всех датчиков температуры в канале?

Возможно ли снизить скорость обмена на датчиках до 9600 бит/с и каким образом.

Re: Modbus для ДВ2ТС

Добавлено: Пн сен 19, 2016 12:04 pm
Админ
Добрый день!

Не совсем понятно что значит "При последовательном соединении более двух датчиков ДВ2ТС " - измерительные преобразователи подключаются на линию RS-485 параллельно.
Для корректной работы каждый из подключенных к сети RS-485 измерительных преобразователей должен иметь уникальный сетевой адрес.
Если сетевые адреса измерительных преобразователей внутри сети пересекаются то отвечать может то один то другой, нестабильно.
Скорость 19200 для наших измерительных преобразователей ДВ2ТС фиксированная и не может быть изменена.
Для оперативного разрешения вопросов вы так же можете связаться с нами по телефону.