ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server

Добавлено: Пт июл 22, 2016 2:20 pm
SergeyGushchin
Добрый день! OPC-сервер опрашивает прибор ИВА-6НД по протоколу Modbus через адаптер КИ-3. Опрашиваем нулевой адрес регистра по порядковому номеру измерения. Проблема в следующем: прибор показывает "0" в разные промежутки времени. OPC-сервер опрашивает его раз в 5 секунд, Scada раз в 30 секунд. В чем может быть проблема? График прилагаю.
Изображение

Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server

Добавлено: Пн авг 01, 2016 12:16 pm
Админ
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, от какого блока питания осуществляется питание КИ-3?

Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server

Добавлено: Вт авг 30, 2016 6:18 pm
SergeyGushchin
Добрый день. Блок питания 12В, приобретенный у вас. На нем же преобразователи ДВ2-ТС работают без нареканий.

Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server

Добавлено: Ср авг 31, 2016 9:56 am
SergeyGushchin
Не думаю, что проблема в питании. В таком случае в OPC-сервер приходило бы сообщение об ошибке в запросе, а приходит явный "0" по всем трем каналам.

Вот запрос и ответ в этот момент:

31-08-2016 08:54:48.088 Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 03 83 43
31-08-2016 08:54:48.041 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 03 03 00 00 00 07

Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server

Добавлено: Чт сен 01, 2016 6:20 pm
Админ
31-08-2016 08:54:48.088 Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 03 83 43
31-08-2016 08:54:48.041 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 03 03 00 00 00 07
Расшифруйте пожалуйста, что именно значат эти цифры применительно к фрейму ModBus.