Страница 1 из 1
ДВ2ТС-А MODBUS
Добавлено: Чт мар 27, 2014 12:51 pm
Vanish777
ДВ2ТС-А. На запрос 200h, 202h один ответ 03 03 02 00 00 01 84 50 = 03 03 02 4F 2C F4 69, 03 03 02 02 00 01 25 90 = 03 03 02 4F 2C F4 69
Re: ДВ2ТС-А MODBUS
Добавлено: Пт мар 28, 2014 2:19 pm
Админ
Запрашивайте ячейки 0-3h. Содержимое ячеек жолжно быть следующим:
00h - увеличивающийся порядковый номер измерения [0..ffffh]
01h - относительная влажность (число без знака, в сотых)
02h - температура (число со знаком, в сотых)
Re: ДВ2ТС-А MODBUS
Добавлено: Пн янв 23, 2017 8:47 pm
Raw
Админ писал(а):
00h - увеличивающийся порядковый номер измерения [0..ffffh]
Добрый день,
А что будет при достижении порядковым номером максимального значения? Например, такой сценарий - если я опрашиваю прибор 1 раз в минуту, то этот момент настанет через 45 дней. Что будет дальше? Просто переходим через 0 и идем по новому кругу?
Re: ДВ2ТС-А MODBUS
Добавлено: Вт янв 24, 2017 12:56 pm
Админ
При достижении порядковым номером максимального значения, отсчет начнется с нуля.
Re: ДВ2ТС-А MODBUS
Добавлено: Ср янв 25, 2017 12:56 pm
Raw
Ок, спасибо
Re: ДВ2ТС-А MODBUS
Добавлено: Сб дек 16, 2017 2:48 pm
omapp
Прошу помощи: необходимо ПО для корректировки адреса Modbus - утерян диск от датчика ДВ2ТС-А.
Заранее благодарен за высланный файл.
Re: ДВ2ТС-А MODBUS
Добавлено: Пн дек 18, 2017 11:16 am
Админ
Прошу написать на
soft@microfor.ru запрос. Я вышлю Вам ссылку на соответствующее ПО.