Добрый день! OPC-сервер опрашивает прибор ИВА-6НД по протоколу Modbus через адаптер КИ-3. Опрашиваем нулевой адрес регистра по порядковому номеру измерения. Проблема в следующем: прибор показывает "0" в разные промежутки времени. OPC-сервер опрашивает его раз в 5 секунд, Scada раз в 30 секунд. В чем может быть проблема? График прилагаю.
ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
Модератор: Админ
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт июл 12, 2016 10:45 am
Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, от какого блока питания осуществляется питание КИ-3?
Подскажите пожалуйста, от какого блока питания осуществляется питание КИ-3?
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт июл 12, 2016 10:45 am
Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
Добрый день. Блок питания 12В, приобретенный у вас. На нем же преобразователи ДВ2-ТС работают без нареканий.
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт июл 12, 2016 10:45 am
Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
Не думаю, что проблема в питании. В таком случае в OPC-сервер приходило бы сообщение об ошибке в запросе, а приходит явный "0" по всем трем каналам.
Вот запрос и ответ в этот момент:
31-08-2016 08:54:48.088 Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 03 83 43
31-08-2016 08:54:48.041 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 03 03 00 00 00 07
Вот запрос и ответ в этот момент:
31-08-2016 08:54:48.088 Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 03 83 43
31-08-2016 08:54:48.041 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 03 03 00 00 00 07
Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
Расшифруйте пожалуйста, что именно значат эти цифры применительно к фрейму ModBus.31-08-2016 08:54:48.088 Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 03 83 43
31-08-2016 08:54:48.041 Tx: [0012] 00 00 00 00 00 06 03 03 00 00 00 07