Здравствуйте!
Требуется описание протокола обмена с ИПДД-CV по modbus.
Пара этих перепадников вместе с тремя ДВ2ТС-А сидят на одной линии RS-485. Проблем не возникает с опросом разных устройств?
Для ДВ2ТС-А протокол на сайте нашел, драйвер написал - обмен идет. Для ИПДД-CV протокола не нашел. Надеюсь на вашу помощь.
ИПДД-CV протокол Modbus
Модератор: Админ
Re: ИПДД-CV протокол Modbus
Датчики ИПДД, как и ДВ2ТС, использует протокол ModBus RTU, параметры порта 19200, 8N1.
Ячейка 200h (для команды 25) или ячейка 01h для команд 3,4 - содержит величину перепада давления, выраженную в Па.
Ячейка 200h (для команды 25) или ячейка 01h для команд 3,4 - содержит величину перепада давления, выраженную в Па.
Re: ИПДД-CV протокол Modbus
Где можно найти протокол обмена на ИВА-6-Н
Re: ИПДД-CV протокол Modbus
ИВА-6-Н не предусматривает прямого взаимодействия с сторонним ПО по USB.
Для считывания текущих данных с этой серии приборов, необходмо использовать адаптер КИ-3:
http://www.microfor.ru/products/catalog/iva6an_ki3/
Для считывания текущих данных с этой серии приборов, необходмо использовать адаптер КИ-3:
http://www.microfor.ru/products/catalog/iva6an_ki3/