Post by urbanowl » Tue Jun 18, 2013 4:04 pm

Доброго времени суток.
Помогите с подключением ДВ2ТС-А к Иве-128.
При подключении преобразователя кабелем 200 метров Ива видит его на Ура!!!
Но если посередине кабеля воткнуть еще один параллельно, то его Ива находит а крайний преобразователь теряет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?

Админ
Posts: 332
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: Подключение ДВ2ТС-А

Post by Админ » Tue Jun 18, 2013 5:20 pm

Добрый день! Убедитесь, что подключаемые преобразователи, имеют разные сетевые номера.

urbanowl
Posts: 7
Joined: Thu Dec 20, 2012 2:42 pm

Re: Подключение ДВ2ТС-А

Post by urbanowl » Wed Jun 19, 2013 9:17 am

Преобразователи с разными сетевыми номерами.
Может дело в кабеле? Мы используем телефонный, 4-х жильный кабель.
В нашем случае общее сопротивление линии 100 метров составляет порядка 500 Ом, без преобразователя.
Многовато наверное?

urbanowl
Posts: 7
Joined: Thu Dec 20, 2012 2:42 pm

Re: Подключение ДВ2ТС-А

Post by urbanowl » Wed Jun 19, 2013 2:22 pm

Может поможет установка резисторов (терминаторов) параллельно крайнему датчику?

Админ
Posts: 332
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: Подключение ДВ2ТС-А

Post by Админ » Thu Jun 20, 2013 3:05 pm

Сопротивление довольно высокое, не характерное для телефонного провода, по моим прикидкам сопротивление 1м одной линии телефонного провода ШТЛП-4 составляет примерно 0,25 Ом, т.е кабель длиной 200м не должен иметь сопротивление больше 50 Ом. При токе потребления одного датчика 4мА(максимальный), 500 Ом по плюсу и минусу даст просадку 4 Вольт в сумме по двум проводам. Думаю стоит разобраться из-за чего сопротивление кабельной линии на порядок больше стандартной величины для такого провода.