дистанционное расположение датчиков ДВ2ТСМ-ГМ

Вопросы, касающиеся продукции

Модератор: Админ

Ответить
Выбор
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт авг 02, 2013 4:41 pm

дистанционное расположение датчиков ДВ2ТСМ-ГМ

Сообщение Выбор »

Можно ли располагать датчики ДВ2ТСМ-ГМ на больших расстояниях от Ива? Потребуется расположить датчики на расстоянии до 20 м от Ива и между собой датчики (3-4 шт) до 10 м. Связь с компьютером вообще может быть не менее 30 м. Такое возможно?! ДЛя справки. Воздуховоды имеют подключения воздуха с разными температурами и влагосодержанием. Очень важно знать влагосодержание поступающего воздуха. Температуры могут быть до 150 С и до 70 С но с запыленностью.
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: дистанционное расположение датчиков ДВ2ТСМ-ГМ

Сообщение Админ »

Суммарная длина кабеля при подключении измерительных преобразователей ДВ2ТСМ не должна превышать 150 м.
Для связи с компьютером на растоянии более 30 м. рекомендуем использовать цифровой выход RS-485
Ответить