Питание приборов?

Вопросы, касающиеся продукции

Модератор: Админ

Ответить
St_Andy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 3:20 pm

Питание приборов?

Сообщение St_Andy »

Чем обосновано питание приборов 6-15В DC? Промышленные системы автоматизации очень любят 24В DC. Как быть?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Питание приборов?

Сообщение Админ »

St_Andy писал(а):Чем обосновано питание приборов 6-15В DC? Промышленные системы автоматизации очень любят 24В DC. Как быть?
Наравне с питанием 24В в промышленных системах используются и другие источники питания. Крупные производители источников питания, такие как Meanwell, Power-One, Chinfa производят промышленные блоки питания на различные выходные напряжения. Использование низкого напряжения питания(12В) позволяет значительно уменьшить собственное тепловыделение измерительного преобразователя, что крайне важно для обеспечения высокоточного измерения относительной влажности.
St_Andy
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 3:20 pm

Re: Питание приборов?

Сообщение St_Andy »

Админ писал(а):
St_Andy писал(а):Чем обосновано питание приборов 6-15В DC? Промышленные системы автоматизации очень любят 24В DC. Как быть?
Наравне с питанием 24В в промышленных системах используются и другие источники питания. Крупные производители источников питания, такие как Meanwell, Power-One, Chinfa производят промышленные блоки питания на различные выходные напряжения. Использование низкого напряжения питания(12В) позволяет значительно уменьшить собственное тепловыделение измерительного преобразователя, что крайне важно для обеспечения высокоточного измерения относительной влажности.
Огромное спасибо за скорый ответ!
К сожалению, ни чего другого я и не ожидал услышать. Крупные производители приборов, такие как .... производят приборы с питанием 15-30 или даже 10-48 В. И с тепловыделением у них полный порядок, т.к. приборы потребляют мизерный ток. У Вас видимо схема питания резистор-стабилитрон...
Многие годы занимаюсь промышленной автоматизацией, весь мир (Россия исключение) использует в 99% случаев =~24В или ~220. Приобредать из-за одного прибора 12В источник, потом еще один в ЗИП...ставить автоматический выключатель...
Skomyakov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт июл 23, 2013 11:14 am

Re: Питание приборов?

Сообщение Skomyakov »

Возможно ли применение трансформаторов в качестве источника питания или обязательно необходимо выпрямленное напряжение?
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Re: Питание приборов?

Сообщение Админ »

На датчики нужно подавать постоянное стабилизированное напряжение. Использование стандартного 12в блока питания является оптимальным решением. Использовать трансформатор переменного тока без выпрямления категорически нельзя!