Работаю в музее.
Фондохранилище расположено в жилом доме, на первом этаже, над ним технический этаж, с которого переодически происходят протечки. За последний год две крупных аварии. Необходимо система своевременного обнаружения протечек, т.к. экспонаты приходится спасать. О предыдущих протечках сообщала система пожарной сигнализации, когда воды по-колено, все заволокло паром, а датчики залило водой (соответственно инерционность системы часа 1,5-2).
Об ушербе уникальным экспонатам промолчу.
Мне поставлена задача разработать и внедрить систему обнаружения протечек. Решил реализовать систему на основе приборов контроля влажности.
Предпологаемое оборудование:
контроллер "ИВА-128"
датчики "ДВ2ТС-1Т-1П"
Возникли следующие вопросы:
Какое исполнение датчика предпочесть?
Какова максимальная площадь закрытого помещения обслуживаемого одним датчиком?
Оптимальное месторасположение датчика (стена, потолок)?

С уважением, Куликов Илья
электроник МУК "Череповецкое музейное объединение"
Админ
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2004 12:06 pm

Сообщение Админ »

Для контроля влажности в фондохранилище подходят измерительные преобразователи влажности ДВ2ТС-1Т-1П исполнения А совместно с контроллером “ИВА-128”.
При решении данной задачи надо понимать, что система будет эффективно работать только при протечке горячей воды. Если холодная вода имеет температуру 8 ºС, то давление насыщенных паров воды над ней при температуре 20 ºС в помещении будет соответствовать относительной влажности 46 %, что является нормой. Относительная влажность поднимется до значений 90 – 100 % только после прогрева воды до комнатной температуры, что займет некоторое время.
Площадь закрытого помещения на один измерительный преобразователь может составлять 20 – 30 м2, тут надо учитывать движение воздуха. Если в помещении движения воздуха нет (отсутствует вентиляция и сквозняки), то место установки (стена, потолок) значения не имеет, т.к. диффузия влаги в воздухе происходит достаточно быстро. Надо избегать установки измерительных преобразователей вблизи окон и приборов отопления.