Post by Санкт-Петербург » Sat Sep 06, 2014 9:48 am

Используем программу Sensnet Server, 66 датчиков ДВ2ТС-А и МАВ-ТТ20, вторичное устройство ОВЕН.
После развития сети, обнаружаются все датчики, последние 6 всегда в Аварии(пишет что выходят за рамки допустимых пределов, какие бы я не ставил). Физически датчики подключены, питание есть, А и В тоже на месте.
Подскажите в чём причина не правильной работы именно 6 последних датчиков.

Санкт-Петербург
Posts: 2
Joined: Sat Sep 06, 2014 9:35 am

Re: Sensnet

Post by Санкт-Петербург » Sat Sep 06, 2014 11:48 am

в дальнейшем просто программа перестала видеть все датчики.

Админ
Posts: 328
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: Sensnet

Post by Админ » Thu Sep 11, 2014 10:11 am

Похоже на конфликт сетевых номеров.
Обратите внимание, что МАВ-ТТ20 занимает два сетевых номера и нумеровать их нужно через 1.