Страница 1 из 1

Измеритель преобразователь влажности и температуры ДВ2ТТ20-Г

Добавлено: Пн авг 12, 2013 11:41 am
ivleon
Здравствуйте.
Приобрели датчики ДВ2ТТ20-ГМ-4Т-1П для измерения относительной влажности. При контакте корпуса датчика с металлоконструкциями оборудования, не работают по измерению влажности, температуру среды показывают. Вторичный прибор ОВЕН ТРМ202. Подскажите в чем причина отказа датчика в данной ситуации.

Re: Измеритель преобразователь влажности и температуры ДВ2ТТ

Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:21 am
Админ
Судя по всему причина ваших проблем в некорректном соединении шин заземления. Такая ситуация может наблюдаться, если разница потенциалов между корпусом ип и его сигнальными линиями велика, либо сильно меняется во времени. Если в вашей установке корпус преобразователя соединяется с корпусом оборудования, вам необходимо обеспечить надежное соединение минуса источника питания преобразователя с корпусом этого оборудования. Если это невозможно в силу каких-либо конструктивных особенностей, просьба связаться с нами по телефону для более детальной проработки этого вопроса.

Re: Измеритель преобразователь влажности и температуры ДВ2ТТ

Добавлено: Вт авг 13, 2013 11:09 am
ivleon
В закладные сделали фторопластовые изоляторы. Датчики заработали.
Тему можно закрывать.