Post by itso » Wed Jun 26, 2013 1:27 pm

Система микрофор установлена в течении 2х лет. Нареканий никаких не было, но однажды после грозы потеряны некоторое количество сенсоров.На Иву подключено 2 линии. в каждой линии по 5 преобразователей. при отключении одной из линий в другой все преобразователи обнаружены, при подключении второй линии в линии теряется несколько преобразователей. Могли ли после грозы (перенапряжения в сети) сбиться адреса преобразователей?

Админ
Posts: 328
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: Ива 128 после грозы

Post by Админ » Mon Jul 01, 2013 12:30 pm

После грозы, возможно, несколько преобразователей вышли из строя и их подключение к линии нарушает работоспособность остальных преобразователей.
Также, вожможно частично повреждение самого контроллера, отчего у него резко уменьшилась нагрузочная способность.
Обычно в таких случаях требуется детальная диагностика на предприятии-изготовителе.

Сбой адресов преобразователей маловероятен.