SensNet 2.6 в Windows 7

Техническая поддержка приборов, выпускаемых ООО НПК "МИКРОФОР"

Moderator: Админ

Locked
Algry78
Posts: 2
Joined: Mon Apr 02, 2012 12:41 pm

SensNet 2.6 в Windows 7

Post by Algry78 » Mon Apr 02, 2012 1:56 pm

Подскажите пожалуйста решение. Нам необходимо работа именно SensNet 2.6 в Windows 7.
Покаместь есть проблема: На компьютере с SensNet Server OC Windows 7, работает хорошо датчики видит,
но SensNet Client при запуске выдает ошибку "Invalid floating point operation". Когда SensNet Server с ОС Windows ХР
то SensNet Client на Windows 7 работает хорошо. Но нам нужно что бы и SensNet Server и SensNet Client работали на
Windows 7.

Админ
Posts: 328
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: SensNet 2.6 в Windows 7

Post by Админ » Mon Apr 02, 2012 5:19 pm

Вероятно, проблема не в Windows.
Попробуйте поменять разделитель дробных чисел (,) в региональных настройках на машине, на которой запускается SensNet Server.

Algry78
Posts: 2
Joined: Mon Apr 02, 2012 12:41 pm

Re: SensNet 2.6 в Windows 7

Post by Algry78 » Mon Apr 02, 2012 5:51 pm

Cпасибо. На другой машине с Windows 7 все зароботало. Наверное там в региональных настройках было правильное значение ",".