Нечитаются данные с контроллера ИВА 128

Техническая поддержка приборов, выпускаемых ООО НПК "МИКРОФОР"

Moderator: Админ

Locked
itso
Posts: 4
Joined: Mon Feb 07, 2011 11:15 am

Нечитаются данные с контроллера ИВА 128

Post by itso » Fri Jan 20, 2012 8:06 am

В начале каждого рабочего дня запускаем программу Controller, после чего считываем данные с контроллера ИВА 128. Но при запуске клиента указываются только те данные. которые были считаны при запущенной программе Controller, а ночные данные при выключенном ПК не считаны. Как считать ночные данные при выключенной программе Controller? На ИВА 128 и в Controller установлен интервал 1 час .

Админ
Posts: 328
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: Нечитаются данные с контроллера ИВА 128

Post by Админ » Fri Jan 20, 2012 1:02 pm

Программа SensNet Controller может работать только в одном из двух режимов:
1) Данные считываются в режиме мониторинга (Вкладка "Состоояние" -> "Мониторинг").
2) Данные считываются из памяти контроллера (Вкладка "Операции" -> "Считать данные").
Смешивать режимы нельзя.
Очистите память контроллера и папку Pool, выберите и пользуйтесь только одним режимом.

itso
Posts: 4
Joined: Mon Feb 07, 2011 11:15 am

Re: Нечитаются данные с контроллера ИВА 128

Post by itso » Wed Jan 25, 2012 3:18 am

Спасибо! Уже разобрался.