ИВА-128 вопрос

Техническая поддержка приборов, выпускаемых ООО НПК "МИКРОФОР"

Moderator: Админ

Post Reply
Rudia
Posts: 6
Joined: Thu Apr 15, 2010 5:25 pm

ИВА-128 вопрос

Post by Rudia » Wed Dec 15, 2010 12:03 pm

В ходе эксплуатации нескольких приборов вылезла следующая проблема. Прибор перестает опрашивать датчики, в то же время компьютер без проблем опрашивает прибор, который возвращает последнее полученное значение. Это происходит периодически, чуть ли не каждый день, причем проблемы не с одним прибором. Помогает только перезагрузка прибора.

Админ
Posts: 328
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re:ИВА-128 вопрос

Post by Админ » Wed Dec 15, 2010 12:17 pm

Назовите, пожалуйста, версию (версии) Вашего контроллера-(ов), число и тип подключенных датчиков.
Каким образом Вы выполняете перезагрузку прибора?

Rudia
Posts: 6
Joined: Thu Apr 15, 2010 5:25 pm

Re: ИВА-128 вопрос

Post by Rudia » Wed Dec 15, 2010 12:43 pm

На руководстве по экспуатации написано ЦАРЯ2.553.014 РЭ
К примеру, схема подключения датчиков в одном месте
http://dl.dropbox.com/u/16042194/KONTRO ... STOLIN.pdf
В данной схеме приборы имеет заводской номер 64 или 65
http://dl.dropbox.com/u/16042194/2010-1 ... -38-41.jpg

Админ
Posts: 328
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: ИВА-128 ИВА-128 вопрос

Post by Админ » Wed Dec 15, 2010 1:37 pm

Сообщите, пожалуйста, длину линии связи датчиков (в каждом случае).
Какие показания на индикаторе самого контроллера возникают при прекращнии обновления?
Есть-ли звуковые сигналы?

Каким образом Вы выполняете перезагрузку прибора? Выключаете питание всего контроллера?
Если есть возможность, попробуйте установить размыкатель в цепь питания датчиков
и произвести перезагрузку только датчиков, не обесточивая контроллер, и сравнить результат.

Rudia
Posts: 6
Joined: Thu Apr 15, 2010 5:25 pm

Re: ИВА-128 вопрос

Post by Rudia » Wed Dec 15, 2010 2:34 pm

При пропадании связи прибор никак не реагирует. Просто отображает одни и те же показания.
Перезагрузка производится полным отключением прибора от сети. В ближайшее время проверить лично возможности нет. Так как объекты находятся на расстоянии 200-250 км.
Длины линий связи на данном объекте - 150-200м (проблемы возникают регулярно).
~500 м - особых проблем не наблюдается.

Админ
Posts: 328
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: ИВА-128 вопрос

Post by Админ » Wed Dec 15, 2010 3:03 pm

Здесь важно определить что именно "зависает" и в зависимости от этого принимать решения.
Уточните пожалуйста, как организовано питание датчиков. На вашей схеме показаны линии 12В - это раздельные источники питания для каждого преобразователя, или же это общая линия, идущая от контроллера? Если линия идет прямо от контроллера, необходимо убедиться что непосредственно на клеммах датчика присутствует напряжение питания, соответствующее спецификации. Если это отдельные источники питания, то заземлены ли они? Так же необходимо проверить качество монтажных соединений в точках, где входной кабель приходит к преобразователю и выходной уходит. Довольно часто встречаются случаи неустойчивого контакта в таких местах.

Rudia
Posts: 6
Joined: Thu Apr 15, 2010 5:25 pm

Re: ИВА-128 вопрос

Post by Rudia » Thu Dec 16, 2010 6:26 pm

Датчики питаются от встроенного блока питания контроллера. На данный момент у нас работают 4 контроллера ИВА-128 в 3 разных городах. Проблемы везде одинаковые. Насчет плохих контактов - маловероятно.

Админ
Posts: 328
Joined: Fri Dec 17, 2004 12:06 pm

Re: ИВА-128 вопрос

Post by Админ » Tue Dec 21, 2010 6:33 pm

Какое ПО используется для опроса контроллера? Если используется сторонее (Ваше) ПО, возможно-ли его получить для проведения тестирования в наших условиях?

Еще проверьте такой момент - т.к. контроллер чувствителен к "флуду" по RS32/RS485, после каждой успешной попытки передачи/приёма, выдерживайте паузу 2ms, а после каждой неудачной - 20ms.

Назовите, пожалуйста, марку преобразователя RS485-Ethernet.

Post Reply