- Ср авг 31, 2016 9:56 am
- Форум: Техническая поддержка
- Тема: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
- Ответы: 4
- Просмотры: 8418
Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
Не думаю, что проблема в питании. В таком случае в OPC-сервер приходило бы сообщение об ошибке в запросе, а приходит явный "0" по всем трем каналам. Вот запрос и ответ в этот момент: 31-08-2016 08:54:48.088 Rx: [0009] 00 00 00 00 00 03 03 83 43 31-08-2016 08:54:48.041 Tx: [0012] 00 00 00 0...
- Вт авг 30, 2016 6:18 pm
- Форум: Техническая поддержка
- Тема: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
- Ответы: 4
- Просмотры: 8418
Re: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
Добрый день. Блок питания 12В, приобретенный у вас. На нем же преобразователи ДВ2-ТС работают без нареканий.
- Пт июл 22, 2016 2:20 pm
- Форум: Техническая поддержка
- Тема: ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
- Ответы: 4
- Просмотры: 8418
ИВА-6НД и Scada-система через Modbus OPC Server
Добрый день! OPC-сервер опрашивает прибор ИВА-6НД по протоколу Modbus через адаптер КИ-3. Опрашиваем нулевой адрес регистра по порядковому номеру измерения. Проблема в следующем: прибор показывает "0" в разные промежутки времени. OPC-сервер опрашивает его раз в 5 секунд, Scada раз в 30 сек...
- Ср июл 13, 2016 1:22 pm
- Форум: Техническая поддержка
- Тема: Распиновка адаптера КИ-3
- Ответы: 1
- Просмотры: 5024
Re: Распиновка адаптера КИ-3
Кстати, у вас в описании адаптера указаны разъемы RJ-45, но по факту это RJ-11
- Ср июл 13, 2016 1:11 pm
- Форум: Техническая поддержка
- Тема: Распиновка адаптера КИ-3
- Ответы: 1
- Просмотры: 5024
Распиновка адаптера КИ-3
Добрый день. Не нашел информации о распиновке адаптера КИ-3 при подключении к сети для работы по протоколу Modbus. Так же интересует какой блок питания подойдет для ИВА-6 для работы в стационарном режиме.